土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教地下室通风的方法和最廉价设备
地下室一千平米,长50m*宽20m*高4m,长的一面半边有5个采光窗(高0.3m*1.5m),求一最佳方案。谢谢!!!

全部回答(9 )

  • bruce9192001
    求教地下室通风的方法和最廉价设备, 楼主都不考虑安全性的问题吗:L
    2010-04-01 09:56:01 来自 PC 评论 举报
  • snail_yin
    根据楼主的进一步描述,我的意见如下:
    1、我没有做过网吧,但网吧的特点是人多、设备多,散热量较大。需要较大的通风量,建议楼主在满足人员新风量标准(30m3/h)的条件下,考虑通风散热(如果有空调系统,可不考虑)。
    2、采用外窗自然补风的时候,自然补风口的风速应不大于0.5m/s,楼主的窗户肯定不够用,因此,排风和补风均需要设计通风设备。
    3、由于是大开间,通风口的设置需要考虑合理的气流组织。建议一侧长边设置送风口,一侧长边设置排风口。
    4、外窗开启面积已经不满足建筑面积2%的自然排烟要求,应设置机械排烟系统。
    就说这么多了。