请教下工厂用SCB干式变压器阻抗电压的选择

发布于:2010-03-28 22:04:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
容量2000KVA,1600KVA,1000KVA一般选择多大的阻抗电压。谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • niziqian007
    niziqian007 沙发
    tozhenliang 发表于 2014-4-7 02:42 请问一下:乘上2.55是根据什么,不是只大于短路电流就可以了吗?2.55是非周期分量系数(比如1.8)乘以1.414,结果就是短路开始半个周波时电流的瞬时值,也叫动稳定电流。
    2014-04-10 13:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • tozhenliang
    tozhenliang 板凳
    红苹果 发表于 2010-3-29 12:20 1000以上的估计得选择高分断断路器了,因为1000的干变阻抗电压有6个的。。Ik = 1443A X 100 / 6 = …请问一下:乘上2.55是根据什么,不是只大于短路电流就可以了吗?
    2014-04-07 02:42:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器室宜设采光窗吗

昨天看了两部规程,《工业与民用配电设计手册》和《10KV及以下供配电设计与安装图集》,具体哪一部我忘了,变压器室内不宜设采光窗,但今天回去翻书却怎么也找不到那条内容了。请问各位老师,小容量变压器(如315kVA)单独安装在变压器室内,宜设采光窗吗。谢谢:) :)