昨天看了两部规程,《工业与民用配电设计手册》和《10KV及以下供配电设计与安装图集》,具体哪一部我忘了,变压器室内不宜设采光窗,但今天回去翻书却怎么也找不到那条内容了。请问各位老师,小容量变压器(如315kVA)单独安装在变压器室内,宜设采光窗吗。谢谢:) :)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
niziqian007
沙发
tozhenliang 发表于 2014-4-7 02:42 请问一下:乘上2.55是根据什么,不是只大于短路电流就可以了吗?2.55是非周期分量系数(比如1.8)乘以1.414,结果就是短路开始半个周波时电流的瞬时值,也叫动稳定电流。
2014-04-10 13:46:10
赞同0
-
tozhenliang
板凳
红苹果 发表于 2010-3-29 12:20 1000以上的估计得选择高分断断路器了,因为1000的干变阻抗电压有6个的。。Ik = 1443A X 100 / 6 = …请问一下:乘上2.55是根据什么,不是只大于短路电流就可以了吗?
2014-04-07 02:42:07