请教后浇带开裂如何处理?
请教后浇带开裂如何处理?
请教,后浇带未浇拆除模板,造成跨内梁在柱端开开明,应该如何处理?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-29 08:21 编辑
]
发布于
2010-03-28 20:57:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
bugband
同意七楼意见
2010-04-19 18:47:19
来自 PC
评论
举报
sjx1910
1、在确定后浇带位置的同时,按原设计在梁(板)内增加1/2纵向配筋,
增加的钢筋最小长度=后浇带长度+2倍相应钢筋的锚固;
2、该部分混凝土浇注前不能拆除支撑,待后浇混凝土强度达到设计强度方可拆除,
3、楼主的出现裂缝,很可能是没有对构件增加钢筋,
4、对柱边的裂缝可以通过设计,作灌浆法,后浇带混凝土采用高一级(比原构件)+膨胀剂
5、浇注前对两侧混凝土清理,提前润水,涂刷界面剂,加强混凝土的养护。