安装800KVA变压器一台,保护使用ZW8-12/630真空断路器
1、额定电流可以调到100A
2、短路时怎么办?800KVA变压器低压侧短路电流25.6KA,流过高压侧的短路电流为1.026kA,断路器的额定短路载开断电流6.3 KA
3、如果不行选什么保护呀?

全部回答(7 )

  • fire

    6.3 KA ?那么小,搞混了吧?
    2005-08-11 08:24:11 来自 PC 评论 举报
  • chengyongkft
    就是一个环网柜,负荷开关加熔断器就OK了.....................
    2005-08-11 00:46:11 来自 PC 评论 举报