土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立柱基础事故处理妥当吗?
3层框架结构,独立柱基础,现已施工完毕,发现个别基础第2阶尺寸不满足设计要求(设计2x2m实际只有1.5x1.5m)
个别甚至没施工第2阶基础,现将不满足设计要求的第2阶基础剔除凿毛后重新浇筑可以吗?

全部回答(5 )

  • yyy168
    如果1.5够的话,那原来也放大得太多了,施工错由他们出方案整改,设计确认
    2010-04-06 18:01:06 来自 PC 评论 举报
  • yhht
    基础台阶之间无钢筋,是不允许留水平施工缝的,仅仅凿毛处理不可靠,要进行界面处理,或者加些连接短筋,或都在其上重做基础。
    2010-04-03 16:23:03 来自 PC 评论 举报