独立柱基础事故处理妥当吗?
独立柱基础事故处理妥当吗?
3层框架,基础为独立柱基,施工单位没按图施工,个别基础第2阶尺寸不够,(原设计2x2m实际只有1。5x1。5m)甚至个别基础没按图施工第2阶,现采取补救措施,将不满足设计要求的第2阶剔除凿毛后重新浇筑;未施工第2阶的基础,在一阶凿毛后重新浇筑,可以行吗?
发布于
2010-03-28 18:08:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
mybbx11
1,、最好的办法是找设计单位沟通一下,让他们出个处理方案是比较稳妥的,因为涉及验收等问题。
2、也可以参照 <混凝土加固技术规范> 制定处理措施。
3、我多年前遇到过这类问题,但一些数据记得不太清楚,大致步骤是:首先凿毛;然后是植筋,钢筋?@150,基础侧面及上面都植筋,目的是新旧混凝土之间形成一个整体;再支模浇筑混凝土;最后养护要跟上。
希望对你有帮助。 混凝土加固技术规范>
2010-03-28 21:09:28
来自 PC
评论
举报
wj2010312
麻烦有处理过类似事故的支个招!!非常感谢!
2010-03-28 19:01:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wj2010312
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
13
粉丝
0
+ 关注
私信
地基基础
返回版块
12.1 万条内容 · 680 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
2、也可以参照 <混凝土加固技术规范> 制定处理措施。
3、我多年前遇到过这类问题,但一些数据记得不太清楚,大致步骤是:首先凿毛;然后是植筋,钢筋?@150,基础侧面及上面都植筋,目的是新旧混凝土之间形成一个整体;再支模浇筑混凝土;最后养护要跟上。
希望对你有帮助。 混凝土加固技术规范>