在读取jccad的satwe荷载时候出现了这样的提示然后就中断了!! LZVA{J3S2%Z~L@@2%]1NB%B.jpg错误

[ 本帖最后由 aaa3517561 于 2010-3-28 18:03 编辑 ]

LZVA{J3S2%Z~L@@2%]1NB%B.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chli1103
    chli1103 沙发
    问题多多啊
    2012-02-14 11:00:14

    回复 举报
    赞同0
  • whoami8090
    whoami8090 板凳
    我昨天也出现类似问题,不过是satwe配筋计算时候出现的 后来把satwe参数的加载方式改成 模拟施工加载1 就解决了