土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机与母线连接问题(从发电机容量和线路负荷的角度考虑)

发电机与母线连接问题(从发电机容量和线路负荷的角度考虑)

发布于:2010-03-28 16:26:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
小小学生一个,还请各位多多指教!先行谢过!
这是我的一份课程设计,其中主要技术指标有:
1、凝气式发电厂
(1)凝气式发电机组6台6*150MW,出口电压13.8KV;
发电机次暂态电抗0.124;额定功率:0.8
(2)机组年利用率小时数:T=6000小时。
(3)厂用电率:8%
(4)发电机出口处主保护动作时间取0.2s;
(5)环境温度:最高温度40℃,年平均气温15℃。
2、电力负荷
110KV系统为300MW,剩余负荷送入220KV地区负荷。
3、发电厂出线
110KV架空出线6回。每回线路输送距离50km与负荷连接;220kv出线6回,其中两回线路与系统连接,4回线路输送到降压变压站。
4、电力系统情况
220KV系统容量为无限大,选基准容量1000MVA归算到发电厂220KV母线短路容量为2500MVA


按照如上参数,问题如下:
1、110KV的母线接有300MW的负荷,剩余发电机的发电量送入220KV?
2、如果第一个问题是答案是肯定的,那么110KV母线最少接2台发电机,可是发电机发电量不可能达到设计参数的100%,那么110KV的母线就得接2台半的发电机,这样可以么?发电机出口出接两个主变,相互之间有什么影响和要注意的事项没?
3、保护方面是否应该有什么特殊的情况?


烦请各位高手解答!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • springdianqi
    springdianqi 沙发
    多谢!
    2010-03-30 20:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    没有发电机出口两个主变的,220KV与110KV之间设置联络变压器,来连接两个电压等级的系统。至于110KV接几台发电机,建议两台,可以降低联络变压器的容量降低造价。
    2010-03-29 11:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教并网调好负荷后无功问题

并网调好负荷后无功变化很大:比如原来是3000的,一下变为4000或5000,然后又变回3000这样循环,请问高手们是电脑程序问题吗?

回帖成功

经验值 +10