最近做低压配电系统接地,查了一些规范,没有垂直接地体的具体尺寸,只是在民用建筑设计规范JGJ/T16-92 12.9.3/4介绍了防雷接地体的具体做法,请问各位老师,两种接地体的做法可以相同吗。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
mmhwe
沙发
可是不锈钢管一般都很薄啊
2006-06-15 11:52:15
赞同0
-
samsam
板凳
第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:
2006-06-14 22:45:14
赞同0
加载更多回复 举报
针长1m以下: 圆钢为12mm;
钢管为20mm。