请教:高规上说,建筑高度不超过100米的一类高层建筑及其裙房。。。。外,均应设自动喷水灭火系统,那吗防烟楼梯间还需设喷淋吗?我看见过一些图纸,楼梯间好象都没设喷淋,请大家指点。
发布于
2010-03-28 14:12:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
老科
:L 楼梯间设啥喷淋,前室要设
2010-03-28 19:27:28
来自 PC
评论
举报
wangxiuqiao2000
全部设置喷淋当然最好。火灾初期烟是进不了防烟楼梯的,因此疏散人员基本上能够完成了,再说防烟楼梯内没有什么可以烧的,没有必要设置喷淋