发布于:2010-03-28 13:27:28
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
本建筑为多层礼堂,座位总数量超过2000,其中一层为1个空间,座位数1000来个,二至六层为一个空间,座位数大致1600来个。其中二至六层有个舞台,即舞台对应的座位数1600来个。
国家规范8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
8.5.2 下列部位宜设置水幕系统:
1 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;
8.5.3 下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:
4 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部;
------------------------------------------------------
本人对规范的理解是8.5.1的“2000 个座位的会堂或礼堂”所指的是总的座位数量,即本工程的总座位数量2600来,超过了2000,因此本建筑需要设置喷淋系统。
但对8.5.2与8.5.3,本人理解的是是舞台所对应的座位数量。即本工程的1600来个,不超过2000个。基于这样理解的原因是,个人认为舞台口的幕布以及舞台处的道具等在起火时火势蔓延极快,因此需要考虑舞台所在空间内观众的疏散问题;而非舞台所在的空间内的座位应不受影响。因此本人对本工程只采用湿式喷淋系统,但这样对规范条文前后文字理解不统一,觉得也不大妥。因此特向朋友们请教。
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报