土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教该舞台是否设置水幕系统与雨淋系统

请教该舞台是否设置水幕系统与雨淋系统

发布于:2010-03-28 13:27:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本建筑为多层礼堂,座位总数量超过2000,其中一层为1个空间,座位数1000来个,二至六层为一个空间,座位数大致1600来个。其中二至六层有个舞台,即舞台对应的座位数1600来个。
国家规范8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

8.5.2 下列部位宜设置水幕系统:
1 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口;

8.5.3 下列场所应设置雨淋喷水灭火系统:
4 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部;
------------------------------------------------------
本人对规范的理解是8.5.1的“2000 个座位的会堂或礼堂”所指的是总的座位数量,即本工程的总座位数量2600来,超过了2000,因此本建筑需要设置喷淋系统。
但对8.5.2与8.5.3,本人理解的是是舞台所对应的座位数量。即本工程的1600来个,不超过2000个。基于这样理解的原因是,个人认为舞台口的幕布以及舞台处的道具等在起火时火势蔓延极快,因此需要考虑舞台所在空间内观众的疏散问题;而非舞台所在的空间内的座位应不受影响。因此本人对本工程只采用湿式喷淋系统,但这样对规范条文前后文字理解不统一,觉得也不大妥。因此特向朋友们请教。

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • ruanyan55
    ruanyan55 沙发
    楼主你好,我最近也在做一个影剧院,需要做水幕,雨淋,想向您请教请教我的qq53300398,非常感谢!
    2016-08-28 21:46:28

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxin439
    zhouxin439 板凳
    不太理解,不是很明白的
    2015-11-26 09:15:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

C3050聚氨酯合成革 属于哪种火灾危险性类别?

C3050聚氨酯合成革 属于哪种火灾危险性类别,是否需要设置喷淋呢?

回帖成功

经验值 +10