土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 排烟风机最末段应双电源自动切换吗??
一个二类的住宅小区的排烟风机在最末段应双电源自动切换吗,这次施工图审查的意见由此条,我想不明白,一个二级负荷,在前一级为双电源自动切换了,难道不满足规范要求吗?实在想不通

全部回答(49 )

  • zry_pig
    末端切换,高规是有很明确的说法了,就是最末一级配电箱应该为双电源切换箱,现在争议是,最末一级配电箱指哪里?风机控制箱算是吗?要搞懂个问题咋就那么难呀?对规范理解不清楚的地方就没有个权威部门来解释
    2009-06-21 13:09:21 来自 PC 评论 举报
  • tsf10127
    我现在做了一个项目,有十几个防火卷帘门,并且在不同的防火分区,(本建筑为单层建筑)就是用了一个ATS柜来给所有的门配电的,没问题吧?
    2007-01-23 13:33:23 来自 PC 评论 举报