土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:互感器的次级能不能接初级

请教:互感器的次级能不能接初级

发布于:2010-03-28 09:57:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教:互感器的次级能不能接初级的一根火线,只接一根
互感器是多档的电流互感器
K1C K2C 是互感器的次级
KM3--1 接通时 只能一次接通一个
L1是相线
接通时 L1和K2C 就接通了

会有什么影响

[ 本帖最后由 lq139588 于 2010-3-28 10:01 编辑 ]

18_71400_fe40c164469e6cf.jpg


18_71400_fe40c164469e6cf.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cqtxm
    cqtxm 沙发
    互感器次级的一端可以接初级的一根火线,此时互感器的次级的另一端不能接地,对互感器的使用无影响,但是因二次侧带电,应注意安全。以前在超过100A的计量回路,使用无电压线圈进线孔的电度表时,常采用此方法。
    2010-06-12 14:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • csy1966
    csy1966 板凳
    :victory:
    2010-06-12 12:48:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

29.在线油色谱监测的主变压器缺陷(郝军)3

回帖成功

经验值 +10