  • johnparker
    蒸发器面积过大的直接结果就是吸气温度过高,这也直接跟节流装置有关,如果是毛细管,他对变负荷适应能力差,热力膨胀阀,只要选择的大小合适
    2010-04-01 15:09:01 来自 PC 评论 举报
  • wybbyw
    因为蒸发器大后制冷剂在蒸发器中提前气化完,并在蒸发器内继续吸热,使过热度增加,所以回气温度会升高。正常的话应该是制冷剂在蒸发器的末端气化完,使回气有一定的过热度,保证压缩机吸入的都是气态的制冷剂。