土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 蒸汽采暖的管径选择依据

蒸汽采暖的管径选择依据

发布于:2010-03-27 21:18:27 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
小弟不才,请教各位大侠两个问题:

蒸汽采暖系统,在水力计算过程选择管径时,主要的依据是什么?

是控制比摩阻呢还是控制流速?

小弟是按照手册对蒸汽管道内热媒的最大流速要求的0.8选择的管径,但是现场反馈系统不热,凝结水回水困难

迷茫中,忘不吝赐教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • luckywenxin
    luckywenxin 沙发
    0.8m/s是热水采暖,而且还是管径在25mm左右时候的选择哦
    蒸汽采暖的话,分低压蒸汽《70kPa,高压蒸汽,同向和逆向流动,流速均不同,可以使用相关小软件计算
    2012-05-18 09:12:18

    回复 举报
    赞同1
  • lxx_max
    lxx_max 板凳
    迷茫中,望高人不吝赐教。刚开始接触蒸汽管道。。。。。
    2010-11-23 14:25:23

    回复 举报
    赞同0