我第一次用PLC设计机床电气控制,PLC型号是:FX1N-40MR,该PLC自带24VDC输出电源,请问是否可以用它做为输入端的电源信号源?谢谢!
  • zxzzzxw
    zxzzzxw 沙发
    FX1N-40MR,24+.COM端子可以作为传感器用供给电源400MA/DC24V,总的不要超400MA,另外此端子不能由外部电源供电