地下车库面积2800m2,我把他分成两个放烟分区,1:一个1700m2,2:一个1100m2,层高3.9m,分区1排烟量:39780m3/h,排风量30600m3/h,补风量取排烟量的50%为19890m3/h
,分区2排烟量:25740m3/h,排风量:19800m3/h,补风量取排烟量的50%为:12870m3/h,两个分区的排烟风机均采用双速风机,两个放烟分区共用一个补风系统,补风风机的风量如何计算呢(补风风机兼做平时的送风)。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • fyj0301
    fyj0301 沙发
    ddddddddddddd
    2010-05-10 08:44:10

    回复 举报
    赞同0
  • wangshancheng
    wangshancheng 板凳
    学到了很多东西!!!
    2010-05-09 14:01:09

    回复 举报