土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 全部做成了偏心独立基础,如何补救?!

全部做成了偏心独立基础,如何补救?!

发布于:2010-03-27 15:56:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
有一民宅,3层框架结构,无设计。因上下两边都紧贴着砖混老房子,工人们把基础做成了全部偏心的独立基础,柱子在基础边上。现已做好基础。复核估算,基础底面积和高度满足。但偏心太大,远远超出限值,不满足!
如把独立基础都打掉,做其它基础可以,但是凿打混凝土时会影响紧贴着的砖混老房子,会出问题。不敢采用。
如何补救?各位大哥请指点一下!
DSCF1114.JPG

DSCF1114.JPG

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zihan1009
    zihan1009 沙发
    将独基浇成整体,上设基础梁来承担柱重
    2018-12-22 17:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • liaodong3
    liaodong3 板凳

    正在做同样的一个设计,周边情况一样,最边上只能偏心基础,或者条基


    2018-12-19 10:06:19

    回复 举报
    赞同0