消火栓管道必须采用镀锌无缝钢管吗?层高97米住宅

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 云涛
    云涛 沙发
    1、可以用加厚镀锌钢管,也可用无缝钢管,但无缝钢管镀不镀锌没硬性的规定。
    2、不能用普通壁厚的镀锌钢管,因为管内最大工作压力肯定超过1.0MPa了!
    2005-09-01 16:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • 汉汉
    汉汉 板凳
    我也觉得没必要采用镀锌无缝钢管,镀锌钢管足够了。顺便说一下,层高是每层高度,住宅通常为2.8米至3.3米,从楼主的"层高97米住宅"来看应该是建筑高度
    2005-09-01 11:39:01

    回复 举报
    赞同0