土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 中央空调的室内控制开关????

中央空调的室内控制开关????

发布于:2005-08-09 17:01:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
中央空调的室内控制开关几条线啊?我看见有的用三条线?我的师傅告诉我用2条!到底是多少啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kaven8899
    kaven8899 沙发

    不要一下全部说完嘛,留点机会给菜鸟发挥。
    2005-08-09 20:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    .三速开关加温控器接线方式数量要根据具体产品而定,不可盲目照搬施工图集。例如带热量预感器时,需要接入N线;而具有插卡功能的数字式三速开关加温控器,其接线数量超过10根。用于四管制系统时,三速开关加温控器需控制冷热两个风机盘管电动阀。
    2.风机盘管电动阀从动做方式上分有两大类:弹簧复位式和电动正反转式。前者只接三根线:控制线、N线、PE线,通电状态打开,断电关闭(以两通阀为例)。后者接四根线:开控制线、关控制线、N线(或公共线)、PE线,只有在改变阀门开关位置时才需要通电。从节能和运行寿命考虑,电动正反转式电动阀更为优越。
    如采用电动调节阀,则需要接入电源线(通常为24V),控制线(0-10V);也有产品使用4-20mA电流信号控制。
    3. 风机盘管电动阀和三速开关加温控器宜采购成套配合产品。上述两者使用不同制造商的产品时,须注意其接线及控制方式是否一致。当空调系统采用内外分区方式,或使用纯三速开关、温控器独立安装时,须注意温控器安装位置应与受其控制的风机盘管安装位置相适应。
    4. 三速开关加温控器本身的触点输出容量一般为2-5A,可以控制多个风机盘管电动阀,但不宜控制多台风机盘管电机。一只三速开关加温控器同时控制多台风机盘管时,相当于多台电机的定子绕组并联,由于每台风机盘管电机上的三个抽头同时接有三根转速控制线,当各台电机定子绕组阻抗差别较大时,电流会在各台电机之间沿三根转速控制线形成分流或环流,其结果是某台功率较大的电机的一段定子绕组同时流过其他多台的电机的分流,造成该电机非正常工作甚至烧毁。因此,当受条件限制必须使用一只三速开关加温控器控制多台风机盘管时,必须保证各台风机盘管电机的型号、功率相同,同时总功率不能超过三速开关加温控器本身的触点输出容量。
    2005-08-09 17:18:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

11层住宅公共照明属二级负荷吗?

这点与开发商有矛盾,请大家帮帮忙。如果不用双回路供电,而用应急灯,可否满足二级负荷要求?安装位置是哪里?

回帖成功

经验值 +10