土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 车床电气设计 求助

车床电气设计 求助

发布于:2010-03-27 11:08:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一个职业技术学院实习基地配电,主要指标如下:

1、(12台数控车床,每台功率5.5KW,重量1.7T);2、(12台普车,每台功率7.5KW,重量2.07T);3、(2台立式铣床,每台功率7.5KW,重量2.85T);4、(2台卧式铣床功率7.5KW,重量2.85T);
5、(2台注塑机,每台功率5.7KW,重量3T),6、(1台平面磨床,功率7.5KW,重量3T)7、(2台斜数车,每台功率22KW重量6.1T)

现在我有两个方案,方案1:各个设备功率直接相加(甲方说同时使用的概率很高),Pjs=248.9KW 选用变压器容量315KVA; 方案2:根据《工业与民用配电设计手册》上的需要系数,12台的设备Kx选用0.2,1台或两台的Kx选1,这样Pjs=12x5.5x0.2+12x7.5x0.2+15+15+11.4+7.5+44=124.1KW,变压器160KVA即可,或者直接从校区配电室引路380V低压电源就可以了,
两个方案容量相差很大,不知哪个正确,或者两个都是错误的,请各位大师指点,甲方急着催图,很纠结。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人根据多年经历,感觉《工业与民用配电设计手册》上的计算方法较接近实际,机床的暂载率(需要系数)是很低的。
    2010-03-28 16:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • njsjyzj
    njsjyzj 板凳
    感谢版主指点,明白了
    2010-03-27 14:38:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教电缆进楼穿管的问题

我以前设计电缆进户都用钢管,我想大家也不列外吧,但是今天听建筑方说,地坪往下半米就能渗出水,我们这边还是海边,盐碱性自然相对大些,所以腐蚀问题必然会很严重,听建筑方说,如果用钢管,施工完根本穿不进去电缆,里边都锈透了,说他有次是弄点油电缆上才穿过去的,然后就问我用塑料管行不行,还真把我问住了,还真不知道具体哪里有规定说必须用钢管,但是大家都一直这么做的,希望有高手能给我指点一二。

回帖成功

经验值 +10