土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教 施工模拟荷载一,还是二?

请教 施工模拟荷载一,还是二?

发布于:2010-03-26 18:31:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教 施工模拟荷载一,还是二?
有一栋三年前做的18层高层住宅。6度区、海边。
当时还没有施工模拟荷载三,
故 算 基础导荷时用的是荷载二,而计算构件配筋是荷载一。

现在因为要审查验收,用荷载三去验算构件配筋发现相差很多(主要是柱),心里打鼓。
不知各位同仁,以前在高层设计时计算 构件配筋 是用荷载一,还是荷载二的?

【讨论】
其实我现在都还搞不清楚到底应该用荷载一还是荷载二?
按照荷载一、二的加载区别,应该用荷载二更加合理(不管是计算基础还是计算构件),那为什么整个荷载一出来?

[ 本帖最后由 lijero 于 2010-3-26 19:46 编辑 ]

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • longxiaoyan1
    longxiaoyan1 沙发
    应该是施工模拟加载4
    分层刚度分层加载,并自动考虑施工次序,自动考虑基础不均匀沉降
    施工模拟加载4像苹果4一样,具有革命性的意思,到时候将风靡全国。
    2012-05-28 15:36:28

    回复 举报
    赞同0
  • xudonghz
    xudonghz 板凳
    模拟施工3比较接近实际,但计算量大,VSS求解器不是太稳定。我就碰到计算到中途中断,只能用模拟施工1.
    2012-05-28 13:19:28