土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 《PKPM新天地》就有关JCCAD问题的回答

《PKPM新天地》就有关JCCAD问题的回答

发布于:2010-03-26 16:21:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
PKPM]新天地杂志咨询台2004年一期摘编
编者按语:[PKPM]新天地杂志是PKPM工程部上海分部主办的。具有一定的权威性。咨询台是一个固定栏目。专门回答广大用户遇到的问题。从2004年度开始,编者将按期进行摘编和广大网友共享。

问:JCCAD中地基梁肋朝向有何作用?
答:JCCAD筏板基础中,地基梁梁肋朝向(上下),只影响出图。地基梁抗扭和抗弯刚度是按朝上计算的。

问:六层转混程序算出的基础卧梁为何高度大小不一?
答:钢筋混凝土墙下条形基础中的卧梁部分不参加计算也无构造规定。卧梁只起加强刚度的作用,当地基土坚硬且均匀时可不设卧梁,其他情况视情况而定,底框混凝土剪力墙下一般要设,梁宽大于等于350时设四肢箍,大于等于800时设六肢箍。

问:在未输入地质资料时,桩筏计算中,单桩竖向刚度如何计算?
答:桩的竖向刚度含义:桩顶发生单位竖向位移时,所提供的竖向反力,可由压桩曲线的斜率得出。
如有地质资料,依据桩基规范附录,程序自动算出。
估算方法:承载力设计值/估算沉降,单位 kn/m。

问:多柱桩基承台,JCCAD是怎样计算的?
答:多柱桩基承台实际是桩筏。可按桩筏建模计算。目前程序假定:将多柱的边缘连起来,按一个柱的承台考虑。桩的冲切已考虑,配筋用户需自核。

问:JCCAD中桩筏参数:板上剪力墙高度;筏板自重;砼模量折减如何确定?
答:板上剪力墙高度:默认10米,相当于一刚臂。
筏板自重:可考虑也可不考虑,选安全度大者。
砼模量折减:计算主要参数,给用户的调正机会。

问:请问桩筏计算中约束刚度K与竖向刚度和弯曲刚度的关系是什么?
答:桩筏计算中的弹性约束,包括桩和土对筏板的约束。桩的约束包括竖向弹性约束和嵌固约束,即竖向刚度和弯曲刚度。计算公式见桩基规范P115,一般假定铰接,弯曲刚度为0,土的约束就是板单元定义中的基床系数。
如果考虑群桩效应,用群桩沉降放大系数来对桩的竖向刚度进行折减。

问:桩端支承在岩石上,用JCCAD沉降试算结果为0,但计算结果输出时,板为移和板沉降有40-50,这是为什么?板位移和板沉降有何区别?是短期和长期?
答:沉降为0表示上部荷载减土自重后小于等于0。有限元计算未减土的自重,沉降和位移大于0。沉降计算是长期效应组合,位移计算是设计值。后者大约是前者的1.25倍。

问:复合地基计算沉降时,地基土的压缩模量如何确定?
答:可据承载力的提高比例来提高土的模量。计算公式:
E=fsp/fk*Es fsp---复合地基标准乘载力。
Fk----原地基标准承载力。
采用JCCAD中的桩筏及筏板有限元计算,选用复合地基,程序可自动计算。

问:请问基础工程量统计功能在那个模块里?
答:算量工具现在统一在STAT软件模快里,在STAT中,工程量统计更加准确详细。


PKPM新天地二期咨询台答问摘编
摘编按语:PKPM新天地杂志咨询台回答的问题都是网友使PKPM遇到的一些
具体问题。从本期开始,只摘编答案,不再原文摘编。
1:传到基础上的标准荷载,在SATWE中菜单取名为底层墙柱最大组合内力,
其中的D+L为1.2D+1.4L组合。要得到新地基规范的基础各荷载组合,
可以到JCCAD中读取上部荷载。
2:上海地区按《上海市地基基规范》进行桩基设计,单桩承载力取勘察报
告提供的单桩竖向极限承载力的二分之一输入,即按《地基基础规范》
GB50007-2002的设计体系输入单桩竖向承载力特征值。在选取规范时选
上海规范,JCCAD内部会自动转换。
3:JCCAD可以进行柱、桩对基础底板的冲切计算,目前还没有输出的计算文
件。需在“人机交互输入”中“基础布置”->筏板->冲切计算,完成柱
对基础底板的冲切计算,程序会在不满足冲切要求的柱边显示红色数字。
在桩基有限元计算后观察各种组合的桩反力图,对于不满足桩对基础底板
冲切计算的地方显示红色数字。
4:伸缩缝处的宽地基梁包含两条轴线,JCCAD只读一条轴线的荷载,解决办法:
1:人工添 加缺失的荷载。
2:在轴线上布置于梁等宽的厚板。
5:JCCAD对筏板裂缝的计算在“交互式配筋”布置完筏板的钢筋后即可进行。


pkpm新天地三期咨询台答问摘编
1:JCCAD选用上海规范条基中的荷载组合:
按上海规范软件都是取用基本组合。
2:JCCAD配筋中的钢筋级别:
目前JCCAD自动生成柱下独基的板底钢筋级别是按以下规则设计:直径12
mm以下为HPB235,大于12mm为HRB235。


pkpm新天地四期咨询台答问摘编
1:JCCAD软件“筏板有限元计算”各种组合的荷载图中,各节点右边
3个数字的含义:
答:在这些荷载图中各节点右边3个数字代表了这些节点的荷载数据。
其中白色的数字表示竖向轴力,灰色的两个数字表示X、Y方向的
弯矩。

pkpm新天地五期咨询台答问摘编
1; JCCAD软件当使用明德林应力公式计算桩基础最终沉降时,地质
勘察报告中提供了桩基沉降计算经验系数,怎样在软件中根据地
基基础设计规范R0.5计算?
答:可以在“沉降试算”菜单后的“平均沉降调整系数”中将提供的
数值填入,程序默认执为1.0。
2: JCCAD中计算桩筏基础的最大反力值图中,除了反力值外格号内的
数值是什么意思,基本组合中有反力超限的情况,但为何总信息中
不超?
答:格号内的数值是表示控制工号,桩反力验算应在标准组合中找最不
利组合。
3:不等厚筏板在JCCAD里给出了两个偏心e值,请问怎样合理处理才符合规
范要求?
答:首先把较薄板画大框布置,然后在小范内圈出较厚板布置,程序会给出
最后的e值,将此值控制在规范范围内即可。
4:上海地区,地质勘探报告提供的桩基承载力推荐值,是否可以直接填入软
件,程序能否按上海规范进行设计?
答:可以。在桩基础沉降计算中,选择上海规范,程序可自动处理。
5:JCCAD基础计算结果中常给出节点或网格的编号,请问怎能在JCCAD中对照
分析?
答:JCCAD交互式输入“图形管理”中可将节点编号、网格编号显示开关打开即
可查看。
6:地质资料输入菜单中极限侧摩擦力和极桩端阻力的单位分别是什么。
答:单位是千牛。

六期咨询台摘编
1: JCCAD软件计算不同厚度的筏板结构,在选用“桩筏及筏板有限元”菜
单进行“网格划分”时,为什么在厚板和薄板处网格不给划分?
答:这主要是因为设计人员在“基础人机交互输入”中在布置筏板时,将两
块筏板按照两个区域布置造成的,设计人员在布置这种筏板时应该采用
迭代法,即先布置薄筏板,再布置厚筏板。
2: JCCAD软件在“地质资料报告”中的“极限桩侧摩阻力”和“极限桩
端阻力”是特征值吗?
答: JCCAD软件在“地质资料报告”中的“极限桩侧摩阻力”和“极限桩
端阻力”不是特征值,是极限值,即是特征值的两倍。
3: JCCAD软件在用midlin理论计算桩基沉降时,对于超长桩有没有考虑
桩本身的压缩变形?
答: 没有考虑。
4: JCCAD软件读取“PM恒加活”荷载时,为什么在“当前组合”中没有
显示弯矩值(如图3a),而在点取“荷载编辑”选项时会有弯矩?
(如图3b所示)

图3a

图3b 见 见点荷编辑屏幕菜单

答: 这主要是因为该柱偏心所致,JCCAD软件在缺省状态下在"当前组合"中,
显示是柱形心的节点荷载,而在点取"点荷编辑"选项时显示的荷载值是
节点荷载,因此会有弯矩。如果设计人在JCCAD软件中“图形管理”里的
“显示开关”中关闭“按柱形心显示节点荷载”,按扭如图4A,则程序
在“当前组合”中显示的“PM恒加活”就包括弯矩值,如图4B。


图4A

图4B 基础输入显示开关屏幕菜单
J3
5:JCCAD软件在”桩筏筏板四边元计算“菜单中的桩的“刚度修改”选项里,
如何定义桩的刚度?
答:如果设计人员输入了地质资料,则程序自动按地质资料计算桩的刚度,如
果没有输入地质资料,则需要设计人员根据勘察单位提供的试桩资料输入
桩的刚度。
6:在做多柱联合独立基础时,JCCAD程序绘出的图形中只有板底钢筋,请问
实际是否只需配置板底钢筋即可?
答:仅设置板底钢筋是不够的,一般做法可以在上部加暗梁,配置适当钢筋以
抵抗负弯距,但这步工作目前是需由设计人员考虑完成的。
[PKPM新天地]05年一期咨询台摘编
1:JCCAD标高与建筑物标高的关系怎样在软件中统一?
答:以结构标高为标准。
2:在使用JCCAD进行桩基设计时出现桩反力为负值,程序是否自动计算处理
这种情况?
答:目前没有,需要用户进行桩的抗拔力、裂缝等验算。
3:钢结构柱下独立基础在PKPM程序中怎样计算?
答:对与门式刚架而言,在STS的PK交互输入中有专门的基础计算菜单,定义
完整的参数并布置后,二维计算后即可查看基础计算结果文件。对于钢框架,
可在三维计算分析后,直接用JCCAD读取上部荷载,就可以进行

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liang13719015
    liang13719015 沙发
    多谢楼主的分享!
    2014-08-28 20:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • 阳光大象
    阳光大象 板凳
    谢谢楼主介绍!
    2011-12-20 09:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 528 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM结构设计软件在应用中的问题解析

PKPM结构设计软件在应用中的问题解析第一章 砖混底框的设计(一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”⑴由于墙梁的反拱作用,使得一部分荷载直接传给了竖向构件,从而使墙梁的荷载降低。⑵若选择此项,则程序对所有的托墙梁均折减,而不判断该梁是否为墙梁。(二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”⑴若选择此项,则则程序自动判断托墙梁是否为墙梁,若是墙梁则自动按照规范要求计算梁上的荷载,若不是墙梁则按均布荷载方式加到梁上。

回帖成功

经验值 +10