屋内墙角渗水
东部地区建一小型机房,建筑面积5M*5M,地上一层,采用转混结构,墙身材料为MU10承重多孔粘土砖,在墙角四处设240*240构造柱,屋面设240*200的圈梁,屋面采用刚柔性结合防水。土建施工结束后,为了了赶工期,采用抽湿方法将机房湿气抽处(业主要求)。机房抽湿后,设备进场安装。但设备安装后不久,机房四个墙角及屋面板与墙体交汇处均出现渗水情况。 分析: 1.土建结束后强制进行抽湿,违反养护规则。抽湿设备不但抽走墙身水分,同时也抽走屋面板混凝土中的水分,加剧混凝土早期收缩,造成屋面板与墙体结合部密实。