土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于接地网和直埋电缆间距问题

关于接地网和直埋电缆间距问题

发布于:2010-03-26 11:42:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问接地网和直埋的YJV22 1kV电缆在水平和垂直方向上的间距应为多大?
谢谢

[ 本帖最后由 xyedri 于 2010-3-26 11:53 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    有这条吗,同求,不过YJV22应该是室外电缆进线,按防雷规范,进线处铠装部分要和接地网连接,应该不存在距离要求啊。
    2010-04-05 14:03:05

    回复 举报
    赞同0
  • charlie_luo
    charlie_luo 板凳
    根据《建筑物防雷设计规范GB50057-94》,
    1.防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:
    Se2≥0.3kcRi 式中Se2──地中距离(m);kc──分流系数
    2.对于第一类防雷建筑物,独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应符合下列表达式的要求,但不得小于3m:
    1).地上部分:当hx<5Ri时,Sa1≥0.4(Ri+0.1hx) ;当hx≥5Ri时,Sa1≥0.1(Ri+hx)
    2).地下部分:Sel≥0.4Ri 式中:Sa1──空气中距离(m); Se1──地中距离(m);Ri ──独立避雷针或架空避雷线(网)支柱处接地装置的冲击接地电阻(Ω);hx──被保护物或计算点的高度(m)。
    3.对于第二类防雷建筑物,防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连I当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:Se2≥0.3kcRi 式中:Se2 ──地中距离(m);kc ── 分流系数,单根引下线应为1,两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线应为0.66,接闪器成闭合环或网状的多根引下线应为0.44 。
    4.对于第三类防雷建筑物,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。规范要求,对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。

    所以我认为上面已经回答了楼主的问题。大家一起学习进步。
    2010-03-31 19:59:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯机房内的火灾自动报警

看到一图纸,在消防电梯机房内设置了感烟探测器,还有3个方框内写着LT的设备(紧接有输入、输出模块),与感烟探测器连接在一起。这3个方框内写着LT的设备(紧接有输入、输出模块)是什么?

回帖成功

经验值 +10