正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.67 万条内容 · 209 人订阅
阅读下一篇
看到一图纸,在消防电梯机房内设置了感烟探测器,还有3个方框内写着LT的设备(紧接有输入、输出模块),与感烟探测器连接在一起。这3个方框内写着LT的设备(紧接有输入、输出模块)是什么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:
Se2≥0.3kcRi 式中Se2──地中距离(m);kc──分流系数
2.对于第一类防雷建筑物,独立避雷针和架空避雷线(网)的支柱及其接地装置至被保护建筑物及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的距离,应符合下列表达式的要求,但不得小于3m:
1).地上部分:当hx<5Ri时,Sa1≥0.4(Ri+0.1hx) ;当hx≥5Ri时,Sa1≥0.1(Ri+hx)
2).地下部分:Sel≥0.4Ri 式中:Sa1──空气中距离(m); Se1──地中距离(m);Ri ──独立避雷针或架空避雷线(网)支柱处接地装置的冲击接地电阻(Ω);hx──被保护物或计算点的高度(m)。
3.对于第二类防雷建筑物,防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连I当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合下列表达式的要求,但不应小于2m:Se2≥0.3kcRi 式中:Se2 ──地中距离(m);kc ── 分流系数,单根引下线应为1,两根引下线及接闪器不成闭合环的多根引下线应为0.66,接闪器成闭合环或网状的多根引下线应为0.44 。
4.对于第三类防雷建筑物,其接地装置宜与电气设备等接地装置共用。防雷的接地装置宜与埋地金属管道相连。当不共用、不相连时,两者间在地中的距离不应小于2m。规范要求,对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。
所以我认为上面已经回答了楼主的问题。大家一起学习进步。
回复 举报