发布于:2010-03-25 18:36:25
来自:注册考试/注册给排水工程师
[复制转发]
建筑设计防火规范——9.4.6 条中有这么一句话“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀”
1. 若一个防烟分区内有三根支管,是否需要设置三个防火阀?还是在出分区处设置一个即可?
2. 应该意味着排烟口前至少设置一个防火阀,但如果一根支管上串联(应该是串联吧,不知道对不对?)不止一个排烟口,假设有三个……那么是需要设置三个防火阀?还是一个?
新人初到,问题可能比较逊,还烦请指点,谢谢!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句但偶看较长的走道里设了两个排烟口(这肯定是一个分区吧?),机房位于中间,图纸要求每个排烟口前支管上设防火阀,那又是怎么回事呢?
[ 本帖最后由 hieron 于 2010-4-25 20:37 编辑 ]
回复 举报
此时,排烟支管与规范上所提的是一致的。
如果一个防烟分区设多个支管,(一般来讲不太可能,因为500㎡一个防烟分区,不需要太多风口),则为了控制方便,应该是这三根支管由一根总管上接出来。
此时的“总管”,才是规范中的排烟支管。
回复 举报