家里的断路器有过两次过载跳闸后变得非常灵敏,就是说现在还没达到过载值就跳闸了,请问各位大侠遇到过这种情况吗?为什么会这样呢?谢谢

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • cmf19811220
    cmf19811220 沙发
    也有可能你的导线跟断路器不是按照标准配的,你虽然说过载跳过两次闸,但导线有可能比较细,经常有过载的时候,只是没达到断路器脱扣的电流,长时间这样的话导线发热,绝缘层有可能面临损坏的边缘,所以一用电,导线发热的情况下出现短路跳闸也是有可能的,这种情况通常在出租房或老房子里比较多见,因为出租房用电比较杂,又不是自己的房子
    2010-04-01 13:54:01

    回复 举报
    赞同0
  • 月相随影
    月相随影 板凳
    断路器本身不会因为过载跳闸而变得灵敏,可能是断路器质量差,跳闸次数多了,脱扣器坏了而已。还是换一个更为安全!
    2010-04-01 12:59:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆短路打火花、着火,而断路器却不跳闸,这是为什么?

今天在街上,看到一条低压电缆接地短路,一直打火花,长达2分钟之久,然而却不见开关跳闸断电,这是什么原因?