发布于:2010-03-25 16:29:25
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
2还是3.5?
荷载规范4.1.1好像不是很明确。
下面这本书说是3.5
民用建筑工程设计常见问题分析及图示
(结构设计原则、荷载及荷载效应组合和地震作用、地基基础)
批准部门:中华人民共和国建设部 批准文号:建质[2005]14号
主编单位:中国建筑标准设计研究院、中元国际工程设计研究院、
中国建筑科学研究院建筑地基基础研究所
实行日期:二00五年三月一日
图集号:05SGl09-1
2.1.1 高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯楼面均布活荷载标准值取2.5kN/m2,不符合《荷载规范》第4.1.l条和表4.l.l项11(3)的要求。
改进措施:《荷载规范》GB 50009局部修订第4.1.l条表4.1.1项次11(3)中规定:其他民用建筑及当人流可能密集时,其走廊、楼梯,门厅楼面均布活荷载取3.5kN/m2。因此对高层建筑和公共建筑的走廊、门厅、楼梯的楼面均布活荷载标准值取2.5kN/m2不正确,应取3.5kN/m2。
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句2.办公楼、教室、餐厅、医院门诊部 2.5
3.当人流可能密集时 3.5
回复 举报
回复 举报