土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于受扭梁箍筋

关于受扭梁箍筋

发布于:2010-03-25 13:21:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
关于受扭梁箍筋
有一根梁
箍筋是
G0.7-0.5
下面有
VT1-0.2
VT的1表示受扭纵筋,0.2表示抗扭箍筋沿周边布置的单支箍面积
————————————————————————————
问题是这个单支箍如何理解
一种理解方法:
假如是2支箍,那么受扭箍筋面积为0.2*2=0.4加上原来的G0.7-0.5
那么加密区按0.4+0.7=1.1配箍筋
另外一种理解是
0.2仅仅是限定周边单支箍的直径大小
箍筋仍然按G0.7-0.5配,选用箍筋的时候
附加单支箍0.2的约束条件就可以了



我发现很多人都这个都有疑问

不知道大家的看法如何?

我看了很多资料,根据pkpm计算说明中,截面选取等具体计算方便,我认为应该按照第二种做法,这种理解对不

希望大侠们多多指点,也让新手们别再迷茫,也别再让百度中出来的错误答案误导。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • frank_zhang1229
    应该是第一种理解是正确的,但为什么有时我们配的箍筋不够两个箍筋之和也能通过图审呢?是因为这段梁本身很短,因此即便配的不够问题也不大,另外一种可能,就是计算模型和实际的受力存在差距,计算模型的箍筋相对实际结构是明显偏大的,比如搭有虚梁或结构实际是铰接而模型是刚接都有可能造成这种情况。
    2010-12-21 10:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • lishuxia2005
    lishuxia2005 板凳
    楼主对于箍筋的理解,第二种方法正确,按GAsv-Asv0配置箍筋,且所选用的单肢箍筋面积不小于Ast1。抗扭纵筋Astl要均匀分布加到周边纵筋上。
    2010-12-20 15:55:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多