关于消防水泵出水管上压力表设置问题

发布于:2010-03-25 11:32:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问:消防水泵出水管上的压力表,装在止回阀前还是止回阀后?图集都是止回阀前
消防验收的时候,消防队要求装在止回阀后的试水阀管段上。阀前阀后,有没有个原因?
消防队说,这样泵不启动的时候可以检查管网的准工作压力。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hmong
    hmong 沙发
    消防队说的正确,如装在前面,将很难读出准工作状态下的压力
    2010-03-26 17:13:26