在一个TT供电系统中接有一个单相RCD(30mA),把RCD出线N线经1KΩ电阻接PE线RCD就立即动作,但把RCD出线L线经500Ω电阻接PE线也不动作!有人能解释吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
chmoon1976
沙发
看烤炉的使用情况,若是比较重要的负荷而且现场有独立配电柜,那直接从车间一引来,若无独立配电柜且负荷较重要(正常情况下三台同时启用),可由电缆(2根150mm2)引来,并设配电柜一套。其他负荷400kW可做MCC柜(进线电缆、进线开关的选择需要你进行负荷计算和短路电流计算)。