土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我想问这种观点正确吗?
变频给水设备设计扬程是110米。但是我经过实际验算90米就够了,我想把多余出来的20米去掉,但是有的人跟我说,变频给水不总是满负荷运行的,如果用不到110米扬程,实际中跟去掉20米后的结果是一样的,不会多消耗什么,我想问这种观点正确吗?

全部回答(4 )

  • xupeng
    选恒压变频设备时,要保证匹配的水泵均在高效区段,即工况点在高效范围!否则就是浪费!
    2010-03-25 15:30:25 来自 PC 评论 举报
  • lcz97144
    我这里已经考虑长期以后管道老化阻力加大的情况了,但是那不会加大多少阻力的
    2010-03-25 13:39:25 来自 PC 评论 举报