土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 顶管顶力的计算值为什么特别大??

顶管顶力的计算值为什么特别大??

发布于:2005-08-08 18:52:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
现在做一个污水顶管工程,按照给排水管道施工验收规范上所说的计算公式对顶力进行计算,结果顶力大得惊人,不包括机头阻力都已经在15000KN以上,不知到底哪里出了错误??我看别人设计计算的都不会超过5000KN的!
计算公式为:
P=fγD1[2h+(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1]L+PF

其中PF一项为工具管的迎面阻力,我的磨擦系数f取0.3,γ为19KN/m3,D1取1.1m,土层厚8m,顶进距离120m。

则不包括(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1这一项已经有8000KN左右,怎么可能会有这么大,是不是我哪里计算错误了??或是取值有误??

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • hncddmy
    hncddmy 沙发
    呵呵 ,一般情况下都是200-500T左右,距离不超过120米了。顶力太大了对工作井的结构是有些挑战。
    2008-12-12 01:50:12

    回复 举报
    赞同0
  • ljf200377
    ljf200377 板凳
    我的2.5m,算得比搂住的还大!
    2008-12-11 10:43:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.58 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:)

请问各位大侠,在哪里可以找到奥贝尔氧化沟工艺设计计算的公式啊?在这里先谢谢喽:)

回帖成功

经验值 +10