现在做一个污水顶管工程,按照
给排水管道施工验收规范上所说的计算公式对顶力进行计算,结果顶力大得惊人,不包括机头阻力都已经在15000KN以上,不知到底哪里出了错误??我看别人设计计算的都不会超过5000KN的!
计算公式为:
P=fγD1[2h+(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1]L+PF
其中PF一项为工具管的迎面阻力,我的磨擦系数f取0.3,γ为19KN/m3,D1取1.1m,土层厚8m,顶进距离120m。
则不包括(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1这一项已经有8000KN左右,怎么可能会有这么大,是不是我哪里计算错误了??或是取值有误??
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
hncddmy
沙发
呵呵 ,一般情况下都是200-500T左右,距离不超过120米了。顶力太大了对工作井的结构是有些挑战。
2008-12-12 01:50:12
赞同0
-
ljf200377
板凳
我的2.5m,算得比搂住的还大!
2008-12-11 10:43:11
赞同0