土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教办公区空调不冷的问题

请教办公区空调不冷的问题

发布于:2005-08-08 15:59:08 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
一个商业办公区,在9F顶层,建筑面积1799平方米,现反映空调不冷。该办公区独立使用一台螺杆式双头冷水机组,制冷量267000Kcal/h.空调系统由1999年来没有进行什么保养,近来进行了一进盘管过滤网清洗,冷凝器铜管通炮(清洗),也制冷效果也没有太大改善
满负荷运行状况如下:
低压:516Kpa;高压:1300Kpa
冷却水-----进水28.2度 压力0.16Mpa 出水34度 压力0.09Mpa
冷冻水-----回水16度 压力0.27Mpa 出水11度 压力0.16Mpa
室外温度28~34度
请教到底有些什么因素导致冷冻水出水温度降不下来呢?
(天热时冷冻水出水最低只能达到11度)

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • summer_cad
    summer_cad 沙发
    用的什么冷媒?
    这个都没说,讨论压力高低,有何意义?
    2008-12-04 16:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • buhouhui
    buhouhui 板凳
    我个人感觉是少氟了,是这样想的,在压力正常下要是蒸发器需要清洗的话可能会出现低压报警,在说不是很脏的情况下不会影响效果那么大,Y型过滤器脏是不是会影响水流量,那样也会低压,还有11度下,压力0.27Mpa 出水11度 压力0.16Mpa你这个压力那个是系统压力我感觉也低了,还有我想不明白的是的的机器制冷是低压报警设置是多少啊怎么没有报警啊,最好测一下,膨胀阀有问题会不会高压啊
    2007-03-03 16:37:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块