土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 道路空间有限,管线净距不能满足规范,该怎么办

道路空间有限,管线净距不能满足规范,该怎么办

发布于:2010-03-24 23:18:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在做一城市道路给排水设计,道路宽24米,机动车到14米,人行道6米,人行道上布置一1.5米树池,给水管,和规划电信管12孔,怎么算净距都不能满足规范,
横断面是规划布好的,其他道路这样出图都没提问题,到我这就被卡了,,非常衰
想把电信管移到机动车道上,说电信管是后施工的,那样到时候会破坏路面,
本人刚接触市政给排水,看到街上很多3米的人行道,不知道都是怎么处理这问题的
希望前辈多给点意见

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ping02102026
    ping02102026 沙发
    断面是规划原来做好的,
    一侧人行道宽3米,机动车到7米,道路总宽20米
    图纸在公司。。周一去的时候再发上来
    2010-03-26 23:10:26

    回复 举报
    赞同0
  • li_love118
    li_love118 板凳
    不知道LZ具体是怎么布置管线的,感觉6+6的非机动车道完全够布置所有管线了吧,可以把图贴出来看看
    2010-03-26 09:46:26

    回复 举报
    赞同0