土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础选型问题请教

基础选型问题请教

发布于:2010-03-24 19:59:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现正在做的一个工程,8层的办公楼,柱距基本上是8米X8米,现在没地质报告,只有附近一块的地质报告(该处为一层的变电站),地质情况是:上面几层是粉质粘土,中砂,粗砂,这几层加起来就有30多米厚,下面就直接是微风化,钻了12个孔,就有7个孔在微风化层发现溶洞,如果采用预应力管桩,如果以微风化为持力层,则桩长就有将近40米了,但如果以上面的粉质粘土层为持力层,单桩承载力又比较小,就算用到600的管桩,很多都要用到6桩承台了;如果用钻孔桩,以微风化为持力层,桩长太长,造价太高了,而且溶洞问题又比较难处理.
各位有没什么好建议啊?:lol
  • liwei_1974_02
    liwei_1974_02 沙发
    对于多层建筑,如果仅承载力不够,可优先考虑强夯,最为经济;也可以采用DDC素土桩法处理地基,比较经济,但是如果没有地下室,ddc法处理显得有些浪费处理面积。
    2010-03-25 08:47:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱下条形基础计算方法与步骤

论文简介: 本文对常用的静力平衡法和倒梁法的近似计算及其各自的适用范围和相互关系作了一些叙述,提出了自己的一些看法和具体步骤,并附有柱下条基构造表,目的是使基础设计工作条理清楚,方法得当,既简化好用,又比较经济合理. 附件名:20103241269424167978.rar 文件大小:217K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功