土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 外平衡热力膨胀阀可否当内平衡热力膨胀阀使用?

外平衡热力膨胀阀可否当内平衡热力膨胀阀使用?

发布于:2010-03-24 16:50:24 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如题!一系统膨胀阀外平衡引压管喇叭口断裂,检查发现引压管很短,压机运行的时候无法消除应力,想把这个口堵住,当内平衡阀使用可以吗?谢谢吧!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • actway
    actway 沙发
    外平衡的把平衡管堵上,相当于过热度无限大,基本上膨胀阀关死差不多了
    2012-08-22 16:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • hyj651899
    hyj651899 板凳
    什么是外平衡热力膨胀?什么是内平衡热力膨胀阀?她们的作用有什么不同吗,可不可以发个图片来学习学习,谢谢
    2012-07-25 20:38:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多