跨度较大 板的问题

发布于:2010-03-24 15:03:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先说明一下,我不是结构专业,是做环保的。

请问各位XDJM,一块跨度6500*6000的板,板厚160mm,板上需放置2.0吨重的机械。两台罗茨鼓风机(4kw),和污泥板框压滤机(1.5kw)[考虑其机械震动]。
配筋为(C25混凝土)双层双向(二级钢)Φ12@150。详见附图。

不知这样配筋有否问题。

谢谢赐教!

[ 本帖最后由 tgd85 于 2010-3-24 15:52 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 设计小兵
    设计小兵 沙发
    这种大板上直接放动力设备,个人觉得不妥,何况板厚又不厚;建议设备处加梁。
    2010-09-17 09:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • shangyao3
    shangyao3 板凳
    你没提供混凝土强度,不过我按C20混凝土计算是满足强度及挠度以及裂缝要求的,没有什么问题的