漏电断路器的拒动作主要原因有以下几种:

1、在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,所以在TN-S段的PE线上的漏电,漏电断路器会拒动作;

2、在TN-S系统中,由于电路安装人员把N线接入开关,如果在N线断路,在L线出现漏电时,由于检测电路不会检测到漏电信号,漏电断路器会出现拒动作;

3、在TN-C-S系统中,由于电路安装人员把N线与PE线接在一起,如发生漏电,漏电断路器会出现拒动作;

我想请问,在TN-C-S系统中,如果检测电路在TN-C段PEN线与L线之间,漏电保护器能推的上吗?因为在进入建筑物的时候PEN线做了重复接地啊
  • s9
    s9 沙发
    看不懂,不过楼主应知道:PE或PEN线严禁接入漏电保护器。也就是说TN-C接线不能接入漏电保护器。
    2005-08-08 19:21:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。