土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电柜里主断路器的短路分段能力

配电柜里主断路器的短路分段能力

发布于:2010-03-24 10:59:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位大侠一个问题:一个柜子里原来是电动机保护回路,其断路器的短路分段能力为100KA,相同母线下的另个一个配电柜的主断路器的短路分段能力是不是也不能低于100KA?在选择断路器时短路分段能力是怎么确定的?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是农场主
    学习了谢谢。。。
    2016-04-24 17:03:24

    回复 举报
    赞同0
  • 我是农场主
    xintaijuedingyi 发表于 2014-6-22 17:29 短路开断能力和负荷没有关系,和短路点的位置以及到短路点的电抗有关。学习了,谢谢
    2016-04-24 17:02:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器3P和4P的选择?

为什么一般电动机回路用断路器用3P,配电回路用4P?谢谢各位大侠给于正解!

回帖成功

经验值 +10