发电机12MW,设发电机母线,按照手册说明,与母线直接连接的发电机的接地保护装置由装在机端的零序互感器和电流继电器构成,但是现在很多都没设零序互感器,不明白为何,如何设置定子接地保护

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lixiaoxin1983
    lixiaoxin1983 沙发
    原帖由 lingxuct 于 2010-4-12 21:14 发表
    “差动保护是不会对定子回路接地起作用”与“在发电机机端加零序电流互感器”有什么区别,动作原理是不是需要“接地电流”?差动不起作用,零序就会起作用?

    我也希望解释解释,不太明白
    2010-05-17 14:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “机组容量大时发电机引出线很粗,一把抓CT不好装。”????

    大容量发电机都不装CT了???? :lol :lol :lol
    2010-04-12 21:16:12