管道采用沟槽连接时,它的支架安装间距能否采用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求施工?我现在在做的一个工程地下车库喷淋系统,原设计DN100及以下的管子采用丝口连接,DN150焊接,现在DN100及以上全部改用沟槽连接,原设计DN100支架安装间距为8米,但规范要求为6.5米,但沟槽厂家的安装手册要求为3.6米且在所有机械四通旁都需安装支架.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wangdaweizhuluo
沙发
那么请问在消防、喷淋管道中,使用不锈钢伸缩器是否对呢,管道采用镀锌钢管,谢谢,请指教。
2007-12-07 14:28:07
赞同0
-
duanrui
板凳
退一步 是不是可以采用镀锌,镀珞的螺栓呢 ?我们一般再这时候都用镀锌的螺栓