阅读下一篇
请教大家两个常见的问题,大家请帮帮我,先谢谢了。小弟新人,问两个刚遇到的问题,请高人知道。1,生活给水系统所需加压的水压算得65米,选择变频调速给水系统,选泵扬程72米,请问核算各层水压的时候用哪个数值?65还是72呢?选择65核的时候3层就不要减压了。用72核,加压的起始层要减压。我同事说用65核就可以,哎,我想用72米。2,消火栓静水压力超100米需分区,这100米静水压力怎么理解?是最低消火栓到最不利点消火栓的高差 还是 水泵出水压力大于100米?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句给水衬塑复合钢管 CJ/T 136-2007
建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程 CECS 125:2001
看看这3个规范规程就明白了
回复 举报
回复 举报