土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 商场中庭高度大于20米,不能用红外光束感烟探测器了?

商场中庭高度大于20米,不能用红外光束感烟探测器了?

发布于:2010-03-24 03:57:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
商场中庭高度大于20米,是23.4米,不能用红外光束感烟探测器了么?
大于20米的,用什么探测器好呢?
98火灾规范上写的是:8.2.1 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0m,距地高度不宜超过20m。


还有一个电影放映厅,高度为9米,宽13.6米,长14.6米,这个可以用红外光束感烟探测器吧,烟感探测器是不是不能用?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    规范很明确,不能用红外啊,超过20m了,我觉得还是用空气采样探测器,灵敏度高,而且是主动式的
    2012-12-29 15:01:29

    回复 举报
    赞同0
  • yanpeng61
    yanpeng61 板凳
    高度高宽敞可以使用 极早期空气采样,另外烟感的的最大安装高度是12米,不过高度高不方便以后维护维修的。
    2012-11-21 13:10:21

    回复 举报
    赞同0