土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 需要安装自动排气阀的位置

需要安装自动排气阀的位置

发布于:2010-03-23 20:48:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在解决对空调水系统自动排气阀的安装位置的应用问题,首先得理解空调水系统管道在设置上应注意把握的原则:尽量避免形成“凸”状的“倒U”形管道!
显然凸状的“倒U”形管道对于液质管道造成的致命结果是:在倒“U”形管道顶部逐步聚积气体的同时也将逐步破坏并最终隔断液质流体的连续性,而且聚积的气体(主要是空气)在管道压力的冲击作用将造成系统管道的不同破坏程度的水锤性振动 。轻者产生噪声、破坏管道系统的稳定性;重者管道部件、设备破裂,殃及配电系统的安全甚至是人身安全!
综上所述,
①、在管道设置中不可避免的“倒U”形的任何管道顶部必须设置自动排气阀;
②、立管的顶端必须设置自动排气阀;
③、在相对独立的管道系统的最高处必须设置自动排气阀(如制冷机房、空调机房的最高处管道设置,还有空调柜表冷器的顶端水平接管处自带的手动放气阀以及风机盘管自带的手动放气阀等均可说明)。
②③可看成了变相的“倒U”形管道。其余情况参照以上原则设置。写位置

[ 本帖最后由 qy20015024 于 2010-3-24 13:10 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • skygirl368
    skygirl368 沙发
    近期参加了一个培训,想请问一下螺旋排气阀一般安装在哪个位置?是否必须顶置?
    2010-03-25 13:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • banzhao
    banzhao 板凳
    有道理
    很有道理
    2010-03-24 13:38:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于热量表的问题

为什么热量表要装在回水管上呢?

回帖成功

经验值 +10