土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于卫生间局部等电位

关于卫生间局部等电位

发布于:2010-03-23 18:14:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
楼层上的卫生间LEB局部等电位到底要不要与引下线联通,还是直接和楼层MEB连。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • conquerlk
    conquerlk 沙发
    与卫生间的楼板钢筋连通即可
    2010-04-05 14:00:05

    回复 举报
    赞同0
  • charlie_luo
    charlie_luo 板凳
    根据《建筑物防雷设计规范GB50057-94》和《民用建筑电气设计规范》2008版,整个建筑做成等电位,所以只要和楼板钢筋(当然此钢筋确定已与人工接地体接好)连接就可以了。
    2010-03-31 21:17:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设外部油罐的临时发电机房,属于一类防雷建筑吗?

问:一个临时的柴油发电机房,油罐有25m3,设于距离房子外墙2.4m的室外,这个建筑属于一类防雷建筑吗?

回帖成功

经验值 +10