电流互感器选择时需要考虑哪些参数?准确级是什么意思?在买的时候需要提供哪些参数?谢谢各位大侠!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wyjdlm
    wyjdlm 沙发
    计量用应该不低于0.2级,测量用一般不低于0.5级。(精度等级实际上误差等级,如0.2级表示误差不大于0.2%)
    如果是供电部分计量,他们会有要求。
    选购的时候应该确认:
    1、变比
    2、精度等级
    3、安装方式
    4、电压等级(千万别高压用的却买了低压的)
    5、合格证(必要时还应该有检验证书)
    6、额定负荷
    2010-05-14 11:45:14

    回复 举报
    赞同0
  • xm28123
    xm28123 板凳
    电压等级、测量量程、准确等级、保护等级、负荷。