土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个控制柜的配电问题

一个控制柜的配电问题

发布于:2010-03-23 15:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台220V、480W的控制柜,需要给它配电。需要从配电所低压配电柜的一个抽屉直接配电。柜子的型号是SIVACON 8PT,短路器为3RV1021-1JA10,脱扣器电流10A/220V,随时脱扣器电流为30A,CT变比为15/1.这样对不对?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bossdyc
    bossdyc 沙发
    路过,,学习了。。。。
    2010-03-23 23:20:23

    回复 举报
    赞同0
  • liuxch72
    liuxch72 板凳
    CT应是?/5吧
    2010-03-23 23:15:23

    回复 举报
    赞同0