经济部节约能源服务团为全球最高建筑-台北101购物中心进行总体检
经济部能源局于今(3)日由叶局长惠青率领节能专家团队为全球最高建筑物台北101购物中心进行能源耗用之全面总体检,并提供节约能源诊断及技术服务。
能源局表示,为因应京都议定书生效,宣示扩大节约能源之决心与行动,经济部于今年2月18日成立产业、商业及政府机关节约能源技术服务团,针对钢铁、石化、水泥、造纸、纺纤业、电子业、火力电厂、百货、医院、旅馆、量贩、连锁便利商及全国政府机关、学校等能源大用户提供全面性节约能源技术服务。服务团成军近半年业已提供节能技术服务达345家,并提供1,285人次之技术咨询服务,发掘节能潜力约7万公秉油当量,另透过说明会、示范观摩及网络课程辅导宣导等,将节能成功示范案例及节能手法,加以宣导推广,以扩大节能成效。
能源局称,依本次节能专家对101大楼的实地了解,101大楼建筑物楼地板面积约185,806平方公尺,百货商场契约容量10,600瓩,尖峰需量11,820瓩,93年总能源费用9,754.6万元,占百货业第6名,非制造业第34名属于国内前100大能源大用户,若再加上未启用之办公大楼,未来用电量还有2倍成长空间。经查101大楼建筑外壳耗能设计上,百货商场为每年每平方公尺292.04度,办公大楼为每年每平方公尺96.3度均低于93年3月10日前之建筑技术规则建筑施工标准每年每平方公尺300 度(百货类)及每年每平方公尺130 度(办公类),而在实际单位楼地板面积耗能,百货商场为每年每平方公尺286.1度也小于80家百货业用户之平均耗电量每年每平方公尺400度,显示该大楼与同用途大楼相较并未较耗能。
又据能源局表示,目前101大楼已于设计阶段采行包括帷幕墙采双层中空隔热玻璃(可隔绝2/3热源)、空调网络系统全自动化监控管理、变频客用电梯、停车场CO2自动监测排气,设置储冰系统以有效利用离峰电力等节能措施,而经由本次节能专家针对制度面及技术面为101购物中心进行之节能诊断,仍有其改善空间,包含调整照明灯具位置、照明点灯时间管理、调整主机运转模式、改善冰水管路的配置、冷却水塔并联运转及调整储冰运转模式、部份设备改用变频等。预估节能改善潜力约4.2%,可节省电费每年415万元、减少用电量每年220万度、抑低电力尖峰负载310瓩,温室气体CO2减量每年可达 1,500公吨。,
能源局表示,藉由台北101购物中心的节能诊断查核服务,除显示即使是已采行必要节能设计之新建筑,也可经由能源使用之适当调整与监控管理,达到进一步节能。叶局长强调,节约能源点点滴滴,积少成多,希望能透过节约能源服务团的服务,汇整各行各业采行之节能手法,加以宣导推广至所有用户,藉以引领各业各界共同落实节能,以达成永续节能健康台湾之愿景。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • stoneis
    stoneis 沙发
    依本次节能专家对101大楼的实地了解,101大楼建筑物楼地板面积约185,806平方公尺,百货商场契约容量10,600瓩,尖峰需量11,820瓩,93年总能源费用9,754.6万元,占百货业第6名,非制造业第34名属于国内前100大能源大用户,若再加上未启用之办公大楼,未来用电量还有2倍成长空间。经查101大楼建筑外壳耗能设计上,百货商场为每年每平方公尺292.04度,办公大楼为每年每平方公尺96.3度均低于93年3月10日前之建筑技术规则建筑施工标准每年每平方公尺300 度(百货类)及每年每平方公尺130 度(办公类),而在实际单位楼地板面积耗能,百货商场为每年每平方公尺286.1度也小于80家百货业用户之平均耗电量每年每平方公尺400度,显示该大楼与同用途大楼相较并未较耗能。

    厉害!
    2006-01-07 10:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • baijun2003
    baijun2003 板凳
    数据分析,看看有关数据就知道了
    2006-01-06 16:14:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

行业脉动

返回版块

12.06 万条内容 · 86 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海科学家发明“节能武器” 可让空调节电21%

  在申城各界刮起“节能”热潮之际,上海科学院传出好消息:一个具有减负功能的神奇“小匣子”加装居室空调外机上,可以节电21%!加装在汽车空调内部,还能省汽油。  这个‘小匣子’只有100克,成本也不高,改装家居空调和汽车空调的可操作性很强。经国家法定检测机构考核后得出结论:一台普通的旧家用空调,1度电只能产生2.3个单位的冷气;而“挂”上小匣子后,冷气量陡然增加到2.92个单位。检测报告显示,“小匣子”能使空调能效指标提升28%,节电量则为21%。如果安装在汽车空调内,每行驶100公里,可以节省1公升的汽油。

回帖成功

经验值 +10