土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于大设备启动的问题

关于大设备启动的问题

发布于:2010-03-23 10:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器为1600KVA,所带的最大负荷为300KW左右的中央空调水冷机组,不知该空调启动(降压或星三角)时是否会对供电质量造成影响 ,有没有较经济解决方法?
先谢谢各路大侠的热情帮助

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • iori_sam
    iori_sam 沙发
    冷水机组须要降压启动吗?
    冷水机组又不是一台电动机,就算他500KW又怎么样
    2011-01-05 15:39:05

    回复 举报
    赞同0
  • wubianjie.2007
    对于电气来说,只要你的变压足够大,直接三角型起动都没问题,不过目前的压宿机起动方式有很多,比如说:星三角起动,软起动,变级起动等等
    2011-01-04 14:02:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

220V电源线能穿金属管后在弱电线槽内敷设吗?

220V电源线是经UPS后给摄象头供电用的,请问能穿金属管后在弱电线槽内敷设吗?

回帖成功